          機房UPS電源工作模式與運營成本分析

          時間:2022-03-13 人氣: 來源:山東合運電氣有限公司

          通常機房的負載都是分步增長的,初期機房很空、負載很輕,這時所有的UPS電源都開動起來本身就是一個很大的能源浪費;另外就UPS電源的效率曲線而言,其效率與負載率成正比變化關系,負載率越低效率也越低。

          UPS電源逐臺投入,后面就需要根據負載變化,在線擴容并機。在正常工作中,并機系統中多臺UPS電源分別承當負載電流,其可靠性比承當所有負載電流的單機系統高。

          機房UPS電源工作模式與運營成本分析(圖1)

          下面就不同負荷情況與UPS電源工作模式選擇,來分析下與運營成本的關系

          (1)機房部署初期,設備上線數量少,UPS電源負荷率低,因此UPS電源逆變器效率處于較低水平。在這種情況下,如何提高UPS電源負荷率成為重要問題。初期按照UPS電源 40%負荷率確定運行數量,隨著業務發展需求,IT設備負荷增加,UPS電源逐臺投入運行。

          比如初期每個模塊機房部署100臺機柜,每臺機柜用電量為3KW。根據一般工商業電價計算每年度UPS電源電費成本,見下表:

          機房UPS電源工作模式與運營成本分析(圖2)

          IT設備初期低負荷情況下,兩組UPS電源設備及IT設備用電量為705.88KW,每年運營電費為494.68萬元。

          如果初期部署,UPS電源容量按照2N方式配置,負荷計算如下表:

          序號UPS設備名稱IT設備有功功率KWUPS設備選型UPS設備負荷率
          11#機房UPS3002X400KVA41.67%
          22#機房UPS3002X400KVA41.67%

          則相應的UPS電源電費成本計算,如下表:

          機房UPS電源工作模式與運營成本分析(圖3)

          IT設備初期低負荷情況下,兩組UPS電源設備及IT設備用電量為666.67KW,每年運營電費為467.20萬元。與4臺UPS電源并機模式比較,每年節約電費為494.68-467.20=27.48萬元。

          (2)機房IT設備滿負荷情況,比如每個模塊機房部署滿了200臺機柜,每臺機柜用電量為3KW。根據一般工商業電價計算每年度UPS電源電費成本,見下表:

          機房UPS電源工作模式與運營成本分析(圖4)

          IT設備滿負荷情況下,兩組UPS電源設備及IT設備用電量為1333.33KW,每年運營電費為934.40萬元。

          當機房部署滿負荷正常運行時,為保證2N配置,兩組4臺UPS電源并機系統全部投入運行。這種情況下采用UPS電源熱待機休眠模式,既可以提高UPS電源負荷率,UPS電源全部在線又可以保證系統運行的安全性。IT設備滿負荷時,每組UPS電源運行2臺,另外2臺處于休眠狀態,負荷計算及電費成本計算見下表:

          序號UPS設備名稱IT設備有功功率KWUPS設備選型UPS設備負荷率
          11#機房UPS6002X400KVA83.34%
          22#機房UPS6002X400KVA83.34%

          則相應的UPS電源電費成本計算,如下表:

          機房UPS電源工作模式與運營成本分析(圖5)

          IT設備滿負荷情況下,兩組UPS電源設備及IT設備用電量為1276.60KW,每年運營電費為894.64萬元。與傳統4臺UPS電源并機全部在線工作模式比較,每年節約電費為934.40-894.64=39.76萬元。

          由此可見,低負載情況下UPS電源設備的效率將會產生能源損耗,因此需要依據實際負荷水平進行優化工作模式。UPS電源系統的負荷水平盡量隨時保持在較高的水平,以達到提升UPS電源系統的運行效率并降低損耗的目的。

          關于機房UPS電源工作模式與運營成本分析,小編為大家就分享這些。歡迎聯系我們合運電氣有限公司,以獲取更多機房UPS電源,機房電源工作模式,機房UPS運營成本分析相關知識。

          本文標簽:UPS電源UPS

          相關新聞

          首頁 產品 手機 頂部
          在線客服
          聯系方式

          熱線電話

          15588886921

          400熱線

          400-0886921

          上班時間

          周一到周五

          郵箱地址

          2466458158@qq.com

          二維碼
          主站蜘蛛池模板: 91精品视频免费观看| 中国偷拍老肥熟露脸视频| 国产在线视频一区二区三区| 午夜视| 国产免费一区二区三区免费视频| 国产成人精品亚洲日本专区61| 国产一区二区福利| 最新日韩精品视频在线| 人与嘼av免费| 四虎成人欧美精品在永久在线 | 精品人妻无码专区在中文字幕| 羞羞免费视频| 爱情岛亚洲论坛入口| 丰满熟女人妻一区二区三| 国产蝌蚪视频一区二区三区| 久久九九免费视频| 韩国伦理中文字幕| 国产成人精品视频ⅴa片软件竹菊| 亚洲综合中文字幕无线码| 日本欧美精品| 日韩a级片在线观看| 在线精品一区二区三区| 亚洲色无码专区在线观看精品| 日本高清视频一区二区| 浴室人妻的情欲hd三级国产| 亚洲a∨无码男人的天堂| 老熟女hdxx老小配| 亚洲精品视频免费看| 天天草比| 国产无套护士在线观看| 在线播放国产精品三级网| 性视频欧美| 姝姝窝人体www聚色窝| 国产成人av一区二区三区在线| 少妇高潮无套内谢| 黄网站免费在线观看| 国产一二区在线| 欧美一区二区三区性视频| 熟妇人妻中文a∨无码| av无码一区二区三区| 欧美高清视频在线观看|